OK helder. Maar komen er niet gigantisch veel bellen uit je spraybar/outlet?
(dat zou er op wijzen dat je reactor niet alles goed oplost)
en dat zou dan weer kunnen komen door:
-Te lage flow van je filter in combinatie met zeer veel CO2-bellen per minuut. Dan raakt je reactor 'vol' met co2 en is er alsnog weinig uitwisseling tussen vloeistof en gas.
-Te hoge flow van je filter: de CO2 bellen worden direct uit de reactor geblazen en stijgen naar de opppervlakte van je aquarium, zonder op te lossen.
Hysterese van 0.01 zou ik niet doen trouwens, dan gaat je magneetventiel continu aan/uit/aan/uit en dat is niet goed voor de levensduur. Ik heb hem zelf op 0.03 of 0.05 staan geloof ik, dan heeft het magneetventiel wat meer rust. Dit heeft overigens niets met je huidige probleem te maken. gewoon een kanttekening.
(dat zou er op wijzen dat je reactor niet alles goed oplost)
en dat zou dan weer kunnen komen door:
-Te lage flow van je filter in combinatie met zeer veel CO2-bellen per minuut. Dan raakt je reactor 'vol' met co2 en is er alsnog weinig uitwisseling tussen vloeistof en gas.
-Te hoge flow van je filter: de CO2 bellen worden direct uit de reactor geblazen en stijgen naar de opppervlakte van je aquarium, zonder op te lossen.
Hysterese van 0.01 zou ik niet doen trouwens, dan gaat je magneetventiel continu aan/uit/aan/uit en dat is niet goed voor de levensduur. Ik heb hem zelf op 0.03 of 0.05 staan geloof ik, dan heeft het magneetventiel wat meer rust. Dit heeft overigens niets met je huidige probleem te maken. gewoon een kanttekening.